小小的信念 2023-01-07 17:31:01 | 河北省 安裝預算結算 | 1243查看 1回答
智能化網線預留的問題
智能化進配線架預留6米,這個有沒有相關規范,依據是什么?還有信息插座預留0.2米,這個廣聯達算量軟件里也有這一項,有沒有相關文件呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
雙絞線纜、光纜、漏泄同軸電纜、電話線和廣播線的敷設、穿放、明布放以“m”為計量單位。電纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。電纜進入建筑物預留長度2m;電纜進入溝內或吊架上引上(下)預留1.5m;電纜中間接頭盒,預留長度兩端各留2m;信息點電話終端盒各留線0.2m;電話組線箱、光纜終端盒按箱體半周長預留線;配線架、跳線架按設計長度留線。
參考下這個。各省可能略有差異,但差異都不大。
你的配線架是安裝在機柜內的,因此只能按機柜的半周長預留。
首次提交 2023-01-07 17:49:15 最近修改2023-01-07 17:50:27 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看