咸魚 2023-01-06 17:49:19 | 重慶市 土建安裝 | 696查看 1回答
關于防排煙系統防火封堵的計算問題
1.防火封堵是只要是防火分區內的穿墻穿樓板都要算嗎?還是就是兩個分區之間的才算?
2.圖三,樓棟多葉送風口的位置是否計算防火封堵?
3.防火封堵計算是否就是預留洞口體積減去風管體積?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、墻;只有穿越防火分區之間的防火墻,才計算。樓板,是穿越每層樓板都需要計算。
2、需要計算。
3、正常是這樣計算。
2023-01-06 19:14:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看