小喻小喻 2023-01-06 14:29:19 | 四川省 安裝 | 450查看 2回答
安裝中間頭
老師,我想問題下:電力電纜中間頭以單根長度400m為標準,每增加400m計算一個中間頭,增加長度<400m時計算一個中間頭,(設計說明未明確表示)若路燈電纜從配電箱引出一趟回路500m,連接了5個路燈,中間頭是按照中間路燈每一個路燈計取兩個處理,還是按照一趟回路總的電纜長度計取中間頭個數呢?謝謝老師
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
此處,路燈電纜不存在中間頭,所謂中間頭是在單根電纜總長不足的時候,為了保持電纜連接的密封和安全性才設置,你這里計算的話,按照每根電纜兩個電終端頭計算,或者只計算首尾兩個,中間路燈按照穿刺線夾入量,或者讓設計明確此處具體做哪一種
2023-01-06 14:36:51
-
按一個路燈兩個頭 處理 最后一個路燈一個頭
2023-01-06 14:36:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看