0.0 2023-01-05 15:58:02 | 重慶市 土建 | 325查看 3回答
畫圖過程中,遇到一個問題,望解答!
就是過梁和臥梁的問題:砌體墻凈高>4m需在墻半高處設置臥梁,但是門窗洞口剛好是2m。過梁和臥梁相重疊了,這種情況如何處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
過梁和臥梁相重疊了,這種情況 可以用圈梁代替過梁 。
2023-01-05 15:59:32
-
布置臥梁就可以了。
2023-01-05 16:00:33
-
你好:如果過梁截面配筋小于臥梁不用設置過梁的,臥梁代替了過梁,如果過梁的截面和配筋大于臥梁,不用設置臥梁,過梁代替臥梁。
2023-01-05 16:01:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看