奔跑 2022-12-24 17:11:42 | 山東省 安裝機電 | 1451查看 4回答
請問如何分清楚電線管是后期開槽還是提前預埋
在圖紙上如何看出來啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
新建工程,暗配,與結構同時施工屬于提前預埋。改造或產生變更,先結構施工,結構施工完成后再進行暗配管施工,結構與配管不同時施工就屬于后開槽
2022-12-24 20:56:56
-
新建工程都是預埋,只有簽證改造或非施工原因造成線管施工才能開槽。裝修工程墻體都可算后期開槽
2022-12-24 17:14:27
-
看圖紙中注明的砌體的材質,砼加氣塊和砼輕質墻均是后期開槽埋管。
2022-12-24 17:50:37
-
隨著主體一起施工的,肯定是預埋,改造工程、后期增加變更、單獨安裝工程,和原工程對比發生變化的,都要重新布管穿線,需要重新開槽
2022-12-24 22:48:02