欣絲 2009-12-27 14:43:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 6回答
2009鋼筋軟件構造柱的標高怎樣高整呢?
2009鋼筋軟件構造柱的標高怎樣高整呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2009鋼筋軟件構造柱的標高怎樣高整呢? 修改見截圖,又不到那么啰嗦的。在構件中其他屬性里修改底標高和定標高即可
2009-12-27 15:50:48
-
構造柱標高設置的修改在鋼筋和算量軟件中都比較簡單,但是我不知道你所問的設定高度的目的是什么。 1、提醒你留意框架結構和磚混結構的構造柱的配筋區別,即:磚混結構的構造柱配筋是通樓層全高的,也就是說穿過墻,墻上梁,板;但是框架結構構造柱一般是在梁上生根,一直通到上部梁底部的。特別是在同一個工程中,構造柱可能會有這2中情況出現。 2、以上這2中情況我們不需要特意調整柱高度,而是通過修改計算設置來實現。 如果整個項目的構造柱都是框架填充墻間構造柱,那么我們就可以在計算設置中找到砌體結構,做修改即可,如圖1所示。如果都是磚混結構,那么就反選項目可以了。 3.假如這2中情況都有,我們可以在計算設置里面修改為較多類型的設置,然后在處理個別特殊構造柱時只修改單個構件的屬性設置就可以了。
2009-12-27 15:46:46
-
構造柱的底標高為所在構件插筋的底標高
2009-12-27 15:52:03
-
自己在屬性中修改
2009-12-27 16:04:02
-
選中構造柱,單擊右鍵,在屬性編輯器中修改
2009-12-27 16:31:19
-
定義構件的時候可以設定高度。 也可以把布置好的構件進行二次定義。在構件屬性中修改
2009-12-27 14:46:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看