訪問有 2022-12-18 12:12:10 | 河北省 土建預算結算 | 367查看 5回答
剪力墻附加垂直筋
c14-200 和c18-200 在其他鋼筋輸入 是沒隔200一個14 在隔200一個18 14和18之間間距200還是400
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
它倆實際間距 為100,在其它鋼筋里輸入C18@200
2022-12-18 12:18:08
-
14和18之間間距100,
首次提交 2022-12-18 12:20:37 最近修改2022-12-18 12:21:12 (修改過1次)
-
應該是間距100
2022-12-18 12:21:46
-
你好: 14和18之間間距100mm。
2022-12-18 12:50:39
-
2022-12-18 14:24:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看