構造柱和窗重疊了,怎么辦,都是按照圖紙布置的。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
構造柱很靈活的你旁邊有個框架柱這么近就是圖紙錯誤,或者不能說人家設計只能說不合理,你把他放兩個窗戶中間不是更好
2022-12-16 09:59:14
-
一般處理方法是移到窗邊的。或問一問設計員。
2022-12-16 09:32:27
-
重疊????你不是設置了馬牙槎嗎??會扣減的
2022-12-16 09:32:29
-
窗邊這個貌似是抱框柱,設計沒有的話刪除掉就可以了
2022-12-16 11:16:34