-
ch****@21cn.com 2009-12-13 09:27:14 | 山東省 其他專業 | 594查看 5回答
框架柱的問題
請問下框架柱在匯總計算時候,整層出現柱直筋<0 的情況,從而無法匯總計算。。。請問怎么解決這個問題問題補充:感謝樓下各位的解答。。。首先,不過論層高如何,是不能改動的。。第二,我用的是2009.,柱高顯示如下:層頂標高(13.45),層底標高(8.9),第三層高標注無誤。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
也就是這層的柱高,低于下層柱鋼筋伸到本層的錨固值。 “層高是4.55,怎么會呢”,那請你檢查一下柱的實際高度是多少,不要去管它的層高是多少,在繪圖區上選擇相應的柱,再點“屬性”,打開“其它屬性”就可以看到柱的高度和底標高了。 “柱高的確是4.55、、出錯顯示如下、直筋計算長度小于0 計算公式為:-450-500+500 不過我在其他屬性里面看到一個“插筋構造”和這個有關系么”“插筋構造”和這沒有關系。 “柱子高度是4.55,這個真沒錯”,那你只能等待高手幫你解答了。
2009-12-13 09:28:37
-
看一下工程設置中的層高是否標注有誤
2009-12-13 09:40:28
-
調整方法: 計算設置--柱---抗震柱縱筋漏出長度----三點按鈕---非底層柱--填入“0”。--確定。 如果這種方法不能解決,在查看梁板的高度,是否過高了。你把工程發給我,或者發給濟南客服,幫助找找原因。
2009-12-13 09:41:34
-
該層層高設置太高,修改該層層高即可
2009-12-13 09:41:35
-
檢查一下樓層設置是否有誤。柱子的高度軟件是默認層高。只要樓層設置正確。柱子的高度無需再去設置。
2009-12-14 10:34:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看