-
chunhuaqiushi 2009-12-12 16:43:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2808查看 6回答
剪力墻在基礎中沒有拉筋,應在什么地方設置?
2009鋼筋算量計算設置中剪力墻在基礎中沒有拉筋,應怎樣在軟件中設置?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 在鋼筋2009中的情況是這樣的,在計算設置中,軟件默認剪力墻在基礎中的水平筋為2排,這樣剪力墻在基礎中也會計算拉筋,而在平法和實際工程中,剪力墻在基礎中只有縱向插筋,是沒有水平筋的,也就沒有拉筋,也就是說應把軟件默認的2排改為0 在軟件中,默認的設置和平法沖突的還有很多,比如:柱子搭接區箍筋加密間距中的d應該是上下層主筋最小直徑,而不是軟件默認的最大直徑,柱/墻柱中的第26條,鋼筋錯開百分率應為按平法圖集計算,否則按軟件默認的話,暗柱的搭接長度為1.4倍錨固,顯然不對。還有就是軟件不應該把暗柱和墻柱的計算設置關聯在一起,因為端柱的是跟著框架柱走的,而暗柱是跟著剪力墻走的。等等。。。 所以做工程的時候一定要認真檢查軟件的默認設置是否符合平法和工程實際,活學活用。
2009-12-12 23:11:56
-
我不明白你提出是什么問題啊,剪力墻在基礎中本來就是沒有拉筋的。
2009-12-12 16:45:51
-
在首層畫剪力墻,布置上拉筋,復制到基礎層。
2009-12-12 16:55:09
-
我覺得只能在基礎范圍內的墻單獨定義,配筋信息中不輸入拉筋信息
2009-12-12 16:58:37
-
在基礎中的是墻體插筋,拉筋是在墻體中設置的。
2009-12-12 17:23:14
-
剪力墻在基礎中有不少于兩根的拉筋和兩排水平筋,且間距小于等于500mm。拉筋不用設置你只要設置基礎中的剪力墻水平筋根就可以了,軟件會自動計算。剪力墻水平筋排數在計算設置中修改剪力墻在基礎錨固區內的水平分布鋼筋排數,并在計算設置中“節點設置”選中你需要的插筋節點形式。
2009-12-12 18:18:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看