jj****@126.com 2009-12-12 09:20:57 | 江蘇省 其他專業 | 2105查看 3回答
江蘇省定額基坑排水問題
決算,基礎深1.85m,我應不應該給基坑排水?承包方已經提供設計勘察報告,地下常水位為1.5m。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納江蘇省定額中基坑排水計算以平米為單位,規定了兩個必須同時滿足兩個條件:1、地下常水位以下(或深度超過1。5米)。2、基坑底面積超過20平米開挖后,基礎或地下室施工期間發生的排水包干費。 注意:基坑內挖的排水溝和集水井作為臨時設施,費用在臨時設施費中列支。坑內排水溝、集水井抽水費在包干費中已包括,不得另行計算。
2009-12-12 16:02:13
-
需要采取排水措施,決算時應單獨記取此項費用,不過你要提供當時的施工方案的(施工組織設計)。
2009-12-12 14:04:41
-
根據現場簽證結算
2009-12-12 15:37:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看