小白 2009-12-11 10:55:28 | 河北省 其他專業 | 1211查看 3回答
暗裝避雷帶套哪個子目?
在屋面的暗裝避雷帶套哪個子目?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在屋面的暗裝避雷帶套哪個子目? 套明裝避雷帶的定額子目,人工乘系數。
2009-12-11 12:22:41
-
在屋面的暗裝避雷帶套哪個子目? 答:我覺得應該套均壓環項目,你肯定是利用的屋面圈梁做接地體,若利用圈梁鋼筋接地套均壓環項目;若單獨用圓鋼或扁鋼做防雷接地線,套用戶內接地母線項目,關鍵就看你用的什么;同時,利用柱主筋作引下線套接地引下線項目(兩根主筋算一根長度,包括主筋搭接,箍筋連通焊接)。更多精彩請參考:《全國統一安裝定額解釋匯編一-七)
2009-12-17 20:43:15
-
應該執行“戶內接地母線敷設”項目
2009-12-11 18:11:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看