關于消防電的幾個問題,請大神指點,多謝
1、這里的數字代表幾根線,比如9根電話線,一共地下三層+地上18層,這9根電話線是怎么分配的?
還有后邊的這3根紅色信號線,如何分配,系統圖感覺看不太明白
2、信號線的回路為什么從總線隔離器出來連接各種器具之后又回到主線路中了?
3、這個系統圖上沒有顯示端子箱,是不是實際要有端子箱?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、電話線干線,每個防火分區1根電話干線。其余,每個消防電話(外線電話)1根電話干線。
二、信號線,干線是豎向線,從總線隔離器出來就是支線,也不需要(也沒有)回到主線路中。
三,沒有畫消防端子箱,就不能計算。
防火分區的劃分,要找設計說明,才能明白。
2022-12-05 01:59:27
-
是的,分層分區控制的。