-
YMM 2022-12-03 10:40:49 | 山西省 土建 | 320查看 2回答
板負筋長度
負筋一邊長度是1100,另外一邊圖紙中沒有標注,測量長度為700,這種情況應該怎么確定,請各位老師不吝賜教
2022-12-03 10:49:25 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
左面有符號,但不是折斷號~或N,是否原圖,截原圖看看,這個有可能是折斷號,表示該鋼筋一直延伸到左面相同板的另一端頭,如是要用跨板筋設置
首次提交 2022-12-03 10:45:39 最近修改2022-12-03 10:45:51 (修改過1次)
-
兩邊都是一米的長度,屬于中間支座負筋
僅陰影區域有,從剛才完整的圖中看出屬于跨板受力筋,陰影區域拉通布置的
首次提交 2022-12-03 10:45:48 最近修改2022-12-03 10:54:14 (修改過3次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看