周航鋒 2022-11-29 23:25:08 | 浙江省 安裝 | 878查看 2回答
2010浙江安裝定額
在工作中經常遇到關于套管的問題,由于預、決算和審計代表的利益方不同,對于套管的計算方式也是千奇百怪,套管的計算方式如下:
1、穿墻、過樓板的鋼套管制作安裝執行6-2971~6-2980‘一般穿墻套管制作安裝’子目,其中過樓板套管執行‘一般穿墻套管制作安裝’子目時,主材按0.2米計,其余不變。
2、衛生間內穿樓板管道加裝鋼套管也參照第一條規定。但是,如果設計要求建筑物的衛生間內穿樓板管道(排水、給水管)要安裝剛性防水套管,則因該‘剛性防水套管’與六冊‘剛性防水套管’不完全一樣,可參照6-2962~6-2967‘剛性防水套管’子目,定額基價乘0.3系數,主材費另計。
3、‘剛性防水套管’子目適用于穿水池、地下室壁、屋面管道(94計價依據)。
寫得很詳細,但本人有個疑問:為什么衛生間的剛性防水套管和六冊的不一樣,我在現場看到的實物都是差不多的,都有防水翼環啊,長度稍短而已,大家認為呢?如果因為長度稍短而乘0.3的系數是否對施工單位有點殘忍?是否還有其他的不同呢?當然還有一種成品的鑄鐵做的套筒,也可以做防水套管,衛生間內的剛性防水套管是否就是指這種呢?因為它的安裝方式比較簡單。
另外,本人在工作中也遇到了特殊的情況,比如:一個工程中,樓面上9層,地下兩層,在樓面一層的衛生間中,需要加裝剛性防水套管,看起來可以用以上的第二條計算造價,但是一層的衛生間的剛套管是通地下室的,套管長度和穿屋面長度相差無幾,跟審計對賬時一說是衛生間的剛性防水套管他們馬上就乘0.3系數,再怎么解釋都沒有用,我認為根據現場資料,這種特殊情況是否不用乘0.3系數,或者系數比例換得高一點?要不然對施工單位太不公平了?
2、剛性防水套管,比如:DN100的剛性防水套管使用的焊接鋼管量為5.14KG,如果按照套管的實際尺寸DN150來換算成長度的話是:5.14/17.81(DN150焊接鋼管每米重量)=0.288米,和實際套管的長度差不多,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您講的很細、很透徹,合情合理。最主要的是出發點是公平公正。
不像有些人,計算規則跟著“崗位”走,到甲方、審計的崗位上,就絞盡腦汁的“扣”,明明不合情理、不合規則,卻振振有詞,甚至還有人到網上(本網)尋求“扣”的理由、“扣的方法”。
佩服您的為人,點個贊
首次提交 2022-11-30 05:58:20 最近修改2022-11-30 05:59:58 (修改過1次)
-
浙江18定額,現在都沒有特別注明“衛生間”穿樓板處的剛性防水套管*0.3,而意味著所有穿樓板,只要是穿樓板用了剛性防水套管都需要*0.3了。。。你有什么想法?
有沒有找造價站問過?
2023-10-11 14:09:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看