xuhongyan 2009-12-07 14:36:27 | 遼寧省 其他專業 | 1226查看 3回答
什么情況下需要加接地網調試子目?
套定額時,什么情況下需要加接地網調試子目?不太清楚.請各位多多指教.謝謝!~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納接地網的調試規定如下: 1. 接地網接地電阻的測定。一般的發電廠或變電站連為一體的母網,按一個系統計算;自成母網不與廠區母網相連的獨立接地網,另按一個系統計算。大型建筑群各有自己的接地網(接地電阻設計有要求),雖然在最后也將各接地網聯在一起,但應按各自的接地網計算,不能作為一個網,具體應按接地網的試驗情況而定。 2. 避雷針接地電阻的測定。每一避雷針均有單獨接地網(包括獨立避雷針. 煙囪避雷針等)時,均按一組計算。 3. 獨立的接地裝置按組計算。如一臺柱上變壓器有一個獨立的接地裝置,既按一組計算。
2009-12-07 15:24:00
-
有接地網就要套接地網調試(就是接地電阻測試),利用基礎主筋做接地體要套用獨立接地裝置調試。
2009-12-07 14:51:46
-
接地網不須調試,有接地電阻測試。一個工程計算一次。
2009-12-07 14:52:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看