努力做個造價員 2022-11-19 15:11:50 | 海南省 安裝 | 476查看 1回答
如果風機盤管有三個開關控制,那么引線到開關的線有幾組?我這樣配線對么?
如果風機盤管有三個開關控制,那么引線到開關的線有幾組?(1組按兩根算)
因為識別只顯示1組,但墻上有三個開關,說明識別一組電線不對,是不是應該是三組電線到開關,那么線是怎么配置呢?
請問我這樣配線對么?還是怎么配線呢,請不吝賜教,多謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電源線管線;WDZC-BYJ-3*2.5-MR/SC20-WC/CC
控制線管線;WDZC-BYJ-3*2.5-SC20-WC/CC
一、每個風機盤管兩根管線(一根電源線、一根控制線)。
二、電源線可以從橋架出來,一根管線串連到每一個風機盤管。
三、控制線管線,不可以走橋架,不可以串連,必須一根控制線對應一臺風機盤管。即;一對一服務。三個開關就需要三根管線。
2022-11-19 17:25:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看