-
夜風 2009-12-05 22:25:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6486查看 8回答
筏板基礎上下保護層不一樣怎么輸入
筏板基礎上下保護層不一樣怎么輸入
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以按上下保護層的平均值來輸入保護層的厚度。
2009-12-05 22:27:01
-
按上下保護層的平均值來輸入保護層的厚度不會影響鋼筋的計算的。
2009-12-06 19:27:35
-
筏板基礎上下保護層不一樣怎么輸入? 你說的是筏板的上下鋼筋保護層的厚度不一樣的情況。 這種情況建議你按照下保護層的厚度來設定筏板的保護層厚度,如果你采用平均保護層厚度來處理,就涉及到柱、剪力墻等構件插筋的長度計算不夠、或者偏大。如果按照下保護層來設定,就避免了這個問題。至于筏板受力鋼筋端部彎折的問題,只要修改一下就可以解決了。
2009-12-10 21:34:03
-
在樓層設置基礎層中輸入按上下保護層的平均值來輸入保護層的厚度。另外注意筏板主筋側面保護層的調整,截圖給你看看。
2009-12-11 13:41:02
-
只能輸入平均數據計算。
2009-12-06 08:10:10
-
分別輸入上下保護層就是
2009-12-06 10:16:44
-
鋼筋2009,在筏板屬性保護層厚度輸入/即可。即:當輸入一個數值時表示筏板的底/側/頂面保護層均同,如底/側/頂部的保護層不同用"/"隔開.狀態欄中有提示信息
2009-12-07 12:49:41
-
用“/”分開表示,如:30/40,表示筏板下邊保護層厚30,上邊40mm厚
2021-05-25 09:02:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看