-
貓兒 2009-12-04 15:26:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1682查看 5回答
“次梁箍筋做成135度彎鉤,彎鉤直線長度10d”,10d在軟件哪里輸入調整?
“次梁箍筋做成135度彎鉤,彎鉤直線長度10d”,10d在軟件哪里輸入調整?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好, 1、設置位置如下圖,【工程設置】-【彎鉤設置】。 2、以圖中135度箍筋為例,抗震時【彎鉤增加長度】為10d+1.9d=11.9d,其中10d是【平直段長度】,1.9d是按照外包計算時的【量度差值】。如只需修改平直段長度,則應注意保留量度差值的1.9d(例如假設需修改平直段長度為20d,則輸入21.9d)。
2009-12-04 15:36:17
-
“次梁箍筋做成135度彎鉤,彎鉤直線長度10d”,10d在軟件輸入調整可在,“工程設置”中的“彎鉤設置”中調整。也可在定義次梁時,在“其它箍筋”中輸入。
2009-12-04 16:33:10
-
回答:次梁箍筋做成135度彎鉤,彎鉤直線長度10d”。量度差值為1.9d。合計為11.9d即可
2009-12-04 16:33:31
-
要工程設置的計算設置中修改
2009-12-04 16:37:55
-
次梁箍筋做成135度彎鉤,彎鉤直線長度10d”,10d在軟件哪里輸入調整? 回復:在計算設置箍筋公式中進行調整,將鋼筋肢數逐個點擊,在箍筋總長計算表格中逐個將2*(b+h)+2*Lw+L修改為2*(b+h)+2*10*d即可,截圖給你看看
2009-12-06 00:51:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看