易易 2022-11-12 14:54:34 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 951查看 1回答
每一個預作用報警閥組的受控線都是從消控室而來嘛?還是只有一根總線制?“車庫消防泵直接啟泵(含預作用報警閥組)手動控制線路”是指的Y+B一共的數量嗎?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24327
每一個預作用報警閥組的受控線都是從消控室而來,總共12根
2022-11-12 14:56:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
預作用報警閥處:兩根手動控制線?
圖例表中,手動控制線(報警閥組、排氣閥、手動啟泵線)平面圖上,報警閥組上連接兩條線,都是手動控制線,為什么?這兩根線都通到橋架處,我想問:這兩根線路是都從消控室引來各自獨立的兩根線,還是從消控室只引過來一根線,從橋架處分成兩路線? 3. 圖例中提到,手動控制線(報警閥組、排氣閥、手動啟泵線)請問:這三個東西,是各自單獨從消控室引來,還是總線只有一根線,只是把它們都串聯起來?謝謝
預作用報警閥控制線及水泵控制電纜的問題?
請教老師:紅圈處是3臺預作用報警閥組,與之相連的報警閥控制線XY 和水泵控制電纜XK ,兩種線型都是分別3根線纜從消防控制室引來,還是每種1根線纜然后并聯到3臺閥組和水泵?2021-11-12 08:37:00 補充2021-11-12 08:40:16 補充
消防電地下車庫圖紙,關于手動控制線的線路問題。
一個風機一條線共9條。一個預作用報警閥組一條線共3條。每個消防泵控制柜各一條線共3條。每個電動閥單獨一條共6條;光這些線路加起來就21條了。請問:上述思路對不對?請指正。這些線路走消防橋架,圖紙給定的尺寸300*200;還有其他線路沒布置就已經滿了,一般咋處理。