0515 2022-11-07 15:29:42 | 陜西省 安裝 | 1056查看 1回答
麻煩老師吧昂我看看這 理解不了
1.這個電伴熱保溫由廠家設計,還需要做預算嗎? 2.防結露和保溫管道的沖突 怎么理解? 3.哪些管道部位該做管道保溫,哪些又該做防結露呢? 謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電伴熱如果有設計圖紙需要做預算,如果沒有詳細設計,是沒辦法計算的,只能估算。
2、保溫和防結露不矛盾,保溫是一個統稱,分絕熱保溫,防凍保溫,防結露保溫,防凍保溫就是寒冷地區防止管內介質凍住,或者管道凍裂開,絕熱保溫就是像熱源管道,熱量流失,防結露保溫就是防止管道內介質和管道外存在溫度差,空氣中的水分就會凝結成水珠附在管道上,這就是結露現象。保溫類型就大致解釋下。
3、沒有采暖的地方一般都會做保溫(防凍),管道井、吊頂內一般做防結露,不做防結露,水煮就滴吊頂上,腐蝕吊頂,剪短使用壽命。上訴說的只是一些簡單情況,幫助理解。
2022-11-07 18:55:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看