白云 2009-12-02 10:55:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 1回答
廣聯達鋼筋GGJ2009和GGJ10.0
1、怎樣才能把短肢墻整個識別為支座? 2、當次梁下部鋼筋較大時,段不變支座尺寸較小(現在梁大多200mm),計算的彎折長度不夠,如彎折長度僅20、40mm等、不符合實際情況和構造要求; 3、如設計要求KL編號的梁,當一端支座為墻或柱,另一端支座為梁時,該梁靠墻柱一端按框梁構造,另一端按次梁構造.如何設置默認計算? 4、馬蹬鐵的設置是否設置起始布置距離,如設計要求距梁邊300mm開始布置,間距1200*1200mm,但又有小于1200mm的負筋,如何設置計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好, 1、目前無法做到,可以說這是軟件尚未開放這里的設置,但是要從更深的層次來講更多的是圖紙設計的問題(詳見下3解釋)。 2、這點是你的理解有錯誤,從受力角度分析,非框架梁不考慮下部鋼筋支座處的負彎矩剪力,因此直錨不足選擇彎錨,錨固總長度12d(弧形梁除外)即可,也就是說直形非框架梁的底筋直錨不足時,不是頂到頭彎鉤12d,而是控制總長度是12d(也請認真看下G101-1圖集65頁和66頁)。 3、這種設計是個問題,框架結構是框架柱和框架梁,剪力墻結構是純剪力墻,框剪結構是二者結合。【框剪結構】中梁墻連接處是框架柱與剪力墻的重合,理應設計成端柱。結構設計規范中根本沒有框架梁直接落在剪力墻上(指端柱之外情況)這種東西,或者說它不是框架剪力墻結構的研究模型。弄出這樣的設計,基本是目前設計人員不懂結構原理的廣泛的copy的后果。 4、這點說的對,目前基本所有的公式都是“傻瓜公式”,很多地方不能滿足實際需要。當然作為手算我們可以編輯更為精準的公式,同時也希望軟件能夠更加“智能”一些。
2009-12-02 11:25:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看