長風有信 2022-10-31 23:36:44 | 廣東省 安裝機電審核 | 1401查看 1回答
關于變壓器低壓側至低壓進線柜采用標準銅排側出線銅排主材及安裝費用
我們承接一個工程,綜合電房中變壓器采用和低壓進線柜靠在一起,圖紙標注為變壓器低壓標準橫排側出線。我們理解為變壓器至低壓柜進線柜使用銅排加工制作連接。長度按變壓器低壓出線樁頭至低壓柜進線開關進線端銅樁頭加上部分放量。但造價公司以他們在變壓器主材里面已經考慮和銅排,銅排安裝位置在低壓柜內就算低壓柜內主設備價格包含了。但是在變壓器及低壓柜特征說明、工程量綜合單價分析表中均為找到與該部分銅排相關描述及價格,甚至在綜合單價分析表材料清單中變壓器就考慮了4套組合螺栓,低壓柜考慮了6套組合螺栓,我們理解就是一個變壓器和地下槽鋼連接螺栓及低壓柜并柜用的螺栓。
請問目前這個情況,變壓器低壓側至低壓柜連接銅母排及安裝的工程量究竟該不該給我們,如何去爭取。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要求到造價處去仲裁(在說理由講不通的情況下)。
2022-11-01 06:56:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看