Hard 2022-10-31 20:39:30 | 廣東省 土建計量GTJ | 419查看 1回答
柱端箍筋加密區,設置在受力較小處,
搭接長度范圍內的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm在軟件中這樣設置對嗎?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
李凱 白銀專家
答題: 8503 被贊: 8683
不能設置100 應該min(5*d,100)
首次提交 2022-10-31 20:44:12 最近修改2022-10-31 20:49:35 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
柱箍筋設置
請問這里的約束邊緣柱箍筋需要設置嗎?具體是指哪里的箍筋?
柱箍筋問題
8號箍筋和11/12號箍筋間距不一樣,在哪里設置
圖一圖二圖三 請問圖二和圖三的箍筋怎么理解?軟件怎么設置呢?
這個圖紙上柱鋼筋中部和端部什么意思,那個節點區是不是在節點區箍筋中輸入A8-100即可
柱箍筋的問題。
兩個柱底的承臺屬性都是一樣的,為什么兩個柱的箍筋會不同的?(柱加密區間距是一樣的)