混子 2022-10-31 15:54:15 | 廣東省 安裝 | 508查看 1回答
應急照明系統圖求解
請問一下像這樣一條通訊線+供電線是需要算兩條電纜單管WDZBN-RYJS-2*1.5-JDG20還是WDZN-BYJ(F)-3*2.5mm -SC20+WDZN-RYJS-2*1.5mm -JDG20;供電線后面的DC24V是什么意思,影響造價嗎?這個1ES應急照明箱子里面按系統圖看是只有一個24V的電源嗎?求解
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是兩根管+兩根線(WDZN-BYJ(F)-3*2.5mm -SC20+WDZN-RYJS-2*1.5mm -JDG20;)
24V電源線不用考慮,5個回路都與第一個相同。
2022-10-31 15:59:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看