造假小萌比 2022-10-26 21:47:11 | 陜西省 土建計量GTJ | 734查看 4回答
原位標注的標高問題
問題請結合下圖看:途中KL(4B)兩跨,一端有懸挑(0跨),集中標注說梁標高為9.85(層頂標高)-0.6,但集中標注中0跨和1跨的底標高為層頂標高-1.1米;當我在集中標注表格輸入法中,修改0跨和1跨的原位標高之后,廣聯達屬性欄中的起點頂標高卻變成了8.75,重點標高還是層頂標高-0.6。
請問各位大佬,這樣對嗎?請各位路過的大佬指點一下!萬分感謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
集中標注按照層標高-0.6
原位標注按照層標高-1.1
首次提交 2022-10-26 21:55:18 最近修改2022-10-26 21:55:31 (修改過1次)
-
你這正確的是2B,共有四跨,其中兩跨是懸挑梁
2022-10-26 21:52:04
-
2022-10-26 22:34:26
-
要在原位標注修改
2022-10-26 23:56:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看