新手,暖通風管問題誠心求解!
請問一下像廁所這段距離是需要用2mm厚的鋼板制作風管以外,預埋管或防護套管平面圖沒體現,是應怎么考慮,風管與防護套管之間應封堵玻璃棉氈也應考慮嗎;按該說明是所有水平的風管都需要計算抗震支架嗎?應該怎么計算,暖通新手誠心求解!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
預埋管或防護套管平面圖沒體現,按設計說明計取,玻璃棉 也需要計取。
抗震支架并不是都需要設置,只有截面大于0.38m2的矩形或0.7m2的圓形風管才需要設置,設置的要求根據抗震規范。