  • 框架柱怎么設置

    本工程首層層高是3.m,首層是框架柱,柱從獨立基礎上伸出(基礎頂標高是-2.4)。遇到這樣的柱,應該怎么設置才不會少算鋼筋呢?我的設置是先將中間的(450*450)作為框架柱設置,旁邊的(550*250)和(1200*250)我分別按照暗柱來設置,但是這樣箍筋就多算了。我試過用軟件內置的參數柱,但軟件里內置沒有這個形狀!有沒有一種辦法,可以將這個作為一個整體輸入,又不會少算鋼筋呢?

    箍

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    少算3個小箍筋,必須自己在其它箍筋里輸入,這需要你自己定義。就像1樓所說的。

    2009-11-17 16:24:12 

  • 回答:這種柱的截面想整體輸入,只能在端柱里選擇參數化柱定義尺寸輸入即可,唯一不同的也就是鋼筋的箍筋形式不同,你可以在其他箍筋里單獨編輯設置處理

    2009-11-17 14:49:43 

  • 選擇參數化柱--端柱設置。 “但是選擇這種端柱的話,箍筋少算了啊?”,那應該是你沒有設置好箍筋的間距,如A8-100,A8-100/200等等。

    2009-11-17 15:13:01 