te****@163.com 2009-11-17 09:34:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2161查看 2回答
廣聯達GCL 8.0軟件計算時:現澆板模板面積不扣減柱所占面積
老師: 您好! 今有一問題請教:煩請百忙之中,賜教,將不勝感激! 算量軟件GCL V8.0.1.1653,計算現澆板,(無法扣減Z1(500*500),Z2(400*500),Z3(400*400),370墻軸線偏心120) 現澆板所占面積,截圖如下。 是計算規則的問題,還是我沒畫對圖形,(但我已經反復畫多次,尋遍您們軟件的選項) <<透過案例學算量>>P50板100, TJ: 5.085, MBMJ: 50.636, 與P30表2-29” 僅看一間屋: 圖形培訓室”17.539無法一致,如上圖17.626,差扣減Z1:0.13*0.13*2,Z2:0.13*0.08*2, 及0.08*0.4. 序號 算法 層 名稱 部位 項目 公式 結果 備注 1 手算 一層 圖形培訓室 1層板 體積 (3.3-0.24)*(6-0.24)*0.1 1.76256 2 手算 一層 圖形培訓室 1層板 模板面積 (3.3-0.24)*(6-0.24)-0.13*0.13*2-0.13*0.08*2-0.08*0.4 17.539 3 軟件計算 一層 圖形培訓室 1層板 體積 (3.3-0.24)*(6-0.24)*0.1 1.76256 4 軟件計算 一層 圖形培訓室 1層板 模板面積 (3.3-0.24)*(6-0.24) 17.6256 5 軟件計算 一層 圖形培訓室 1層板 模板面積 0.13*0.13*2+0.13*0.08*2+0.08*0.4 0.0866 缺少此項
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你需要將構造柱的屬性進行修改就可以了,建議你還是使用GCL2008比較省事,畢竟是在8。0 基礎上的升級
2009-11-17 09:52:42
-
我也試了以下 軟件的計算式扣除非構造柱的模板面積的 如圖
2009-11-17 09:48:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看