-
雪 2009-11-15 22:57:44 | 山西省 其他專業 | 2194查看 10回答
剪力墻拉筋梅花布置的間距?
拉筋的間距圖紙表示為600*600,請問一下這個600*600是下面哪兩個字母的水平間距?例如ab或af A b c d e F g h I j K l m n o 請把答案的圖籍說明或者規定告訴我?謝謝!
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你的圖紙交待很清楚了,是600*600的間距,然后布置方法是梅花型的。所以你的圖紙要求大梅花了。不是按600*300的間距來布置了。如果圖紙要求間距是600,且要求梅花布置就是按600*300來布置了。 a-ba-f的垂直間距和水平間距都應該是600。 不是的吧,應該是600*600。
2009-11-16 06:21:45
-
這個問題你查“鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則”第248頁,這一頁將這問題說得很清楚,對你結算對量也提供了理論依據。
2009-11-16 18:57:02
-
設計600*600梅花布置,你輸入的格式為600*300,它計算出來的量是600*600的一倍。
2009-11-15 23:14:45
-
拉筋的間距圖紙表示為600*600,這個600*600是下面的A、b兩個字母的水平間距。你這圖輸入的間距不是600*600,而是600*300。
2009-11-16 05:40:53
-
你好,A,K,B,I為水平行,梅花間距是平行間距1.4倍,a-b的垂直間距和水平間距都是600,a-f的垂直間距和水平間距都應該是600的45度,兩種不同的布置方式計算出來的結果是不一樣的
2009-11-16 07:42:26
-
鋼筋2009中有圖例,很直觀的,供你參考吧
2009-11-16 14:32:53
-
看了下面的圖例,你就會清楚了
2009-11-16 08:27:09
-
其實很簡單。水平和垂直間距都是600,上下行錯開(按間距一半,即:300錯開)。軟件也是這么計算的。就同砌磚墻上下錯縫的原理。
2009-11-16 08:54:34
-
只是布置的方式不同了,橫豎向拉筋的距離的同樣了,兩種不同的布置方式計算出來的結果是一樣的。
2009-11-16 08:55:20
-
你問得很奇怪,怎么設計就怎么輸入
2009-11-16 09:18:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看