淺海 2022-10-19 18:05:17 | 北京市 安裝預算計價軟件GCCP | 535查看 2回答
北京12定額:給水塑料管、電氣線管套定額子目問題
1、以上截圖,如電線管PVC20應套11-176,PP-R De25,應套2-93,是否正確?
2、PVC20、PP-RDe25都是塑料管,應該這里的20、25是否表示的都是外徑?
3、定額中PVC管、PP-R管同樣是以公稱直徑表示的,為什么PVC管不需要換算成DN(公稱直徑),而PP-R管需要換算成DN(公稱直徑)呢?望大神答疑解惑
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1:圖紙是20就套20的,11-176,PPRde套公稱要小一號,2-93,說的正確
2:前面的不明確,可以讓設計確認,后面是外徑
3:圖紙設計未明確說明的管線都是按公稱的,可以讓設計確認。de就是外徑的意思。
2022-10-19 18:15:43
-
1、不正確。PVC20應該套(11-175)子目
2、PVC20(DN15),PP-Rde25(DN20)
3、套定額子目,都要從外徑換算成公稱直徑。
2024-10-25 09:51:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看