張張張 2022-10-18 15:58:19 | 廣東省 安裝 | 357查看 3回答
WDZR-YJV-4x2.5+1x1.5-WC,FC 套管3米應該怎么算
本人底子差,請細說
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
WDZR-YJY是銅芯無鹵低煙阻燃型交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜。
W是無鹵;
D是低煙;
ZR是阻燃;
ZN是阻燃耐火;
YJ是交聯聚乙烯絕緣;
Y是聚乙烯護套
套管3米,電纜就是3米,連接箱的話在給個預留長度(箱的半周長即可)
2022-10-18 16:04:24
-
WDZR-YJV-4x2.5+1x1.5:低煙無鹵阻燃電力電纜4x25+1x15(這是電纜的規格和型號)
WC:暗敷在墻內
FC: 暗敷設在地面內
首次提交 2022-10-18 16:03:36 最近修改2022-10-18 16:03:49 (修改過1次)
-
WDZR-YJV-4*2.5+1*1.5是電纜,按電纜的計算方式計算!計算電纜敷設長度時,應考慮因波形敷設、弛度、電纜繞梁(柱)所增加的長度以及電纜與設備連接、電纜接頭等必要的預留長度。預留長度按照設計規定計算
2022-10-18 16:09:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看