eyveid 2009-11-15 12:53:03 | 江蘇省 其他專業 | 1097查看 6回答
負筋及分布筋
請問相鄰兩跨上的負筋之間如何連接?“負筋與分布筋之間的搭接長度為150”如何理解?問題補充:兩跨上的同向負筋
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
負筋和負筋 一般是不連接的,相鄰倆跨的同一軸線上的附近時跨過去的,是一根負筋。 負筋與分布筋之間的搭接長度為150 是指負筋和分布筋之間的搭接 長度規定。
2009-11-15 14:06:31
-
圖紙上如果沒有特殊說明的話,負筋之間將形成空白區域,沒有連接;在有些地區,在頂層圖紙中給出溫度筋,這種溫度筋就是在此空白域布鋼筋網,并與四周的負筋進行150mm的搭接。
2009-11-15 14:08:39
-
請問相鄰兩跨上的負筋之間如何連接?“負筋與分布筋之間的搭接長度為150”如何理解? 答:如兩跨板在同一平面上并相同的板厚可以建一個雙面負筋即可,如相鄰兩板的厚度及標高不在同一標高可以按圖紙設計分別建單面負筋再分別布置上圖元,另外你提出負筋與分布筋之間的搭接長度為150是板負筋的分布筋與垂直方向的板負筋搭接長度為150MM。
2009-11-15 15:13:45
-
負筋是不存在連接的。 負筋與分布筋搭接150,值得是負筋的分布筋,不是沿板通長,而是遇到負筋是搭接150mm。
2009-11-15 15:39:34
-
一般負筋的分布筋與另一個方向的附加在端頭接觸處的連接長度就是你所說的負筋與分布筋的搭接長度。具體位置見截圖
2009-11-15 15:52:14
-
相鄰兩跨上的負筋是一根筋
2009-11-16 12:00:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看