小白 2022-10-18 11:52:52 | 山東省 安裝機電 | 506查看 1回答
線槽下安裝的一排壁燈怎么接線?
圖中間是一條走廊,回路15接的是安裝高度4.5m的一排壁燈,線槽高度6m,接線系統圖是ct/pc20,那么線從箱子過來是先從線槽出來接開關以后,通過配管接到后面的一排壁燈,還是可以直接每一個燈都從線槽上開孔接到燈上
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是可以直接每一個燈都從線槽上開孔配管接到燈上
2022-10-18 12:00:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看