老大大大 2022-10-17 09:45:17 | 浙江省 安裝機電 | 905查看 1回答
大佬們,這個風管的立管怎么計算,是從一層的地面開始,還是從一層的梁下開始計算高度
防火閥是安裝在風管立管上的嗎?那是否還要扣除防火閥長度?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防火閥是安裝在風管立管上的。要扣除防火閥長度。這個風管的立管是從一層的水平風管中心線開始算
2022-10-17 09:47:59
-
從一層的端子箱引上至2層,發生的垂直距離。假如1層高4m,2層高3.6m,箱子安裝高度距地1.5.那么這個垂直距離是直接3.6,還是3.6+(3.6-1.5)還是其他的
-
求助水電安裝的大佬,2層樓面的給排水點位留孔,是看一層給排水平面圖,還是看二層
求助水電安裝的大佬,2層樓地面的給排水點位留孔,是看一層給排水平面圖,還是看二層,也就是現場施工時,給排水的立管點位的留設,是按照一層的圖紙來留,還是按照二層的來留。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看