老頑童 2009-11-13 02:51:23 | 北京市 其他專業 | 1586查看 3回答
熱力管道工程預算中的問題
我是初學熱力管道工程預算,問一下各位老師,北京市定額中管道直接頭現場保溫指的是計算哪些部位,如何計算?管道穿墻處理子目,是指穿結構墻體嗎?穿小室、閥門井是否也含在內?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納熱力的管道的接頭保溫 指的是 直接頭 彎頭 三通等 這些都在現場保溫 應該單獨計算 管道穿墻處理子目 指的是 交換站 已建好 然后穿墻
2009-11-13 07:12:33
-
我給你一個點點建議就是 現場保溫應該是接頭的位置的保溫 這個熱力管道的成品是兩頭是沒有保溫的,為了施工的方便 穿墻的處理應該是都包括的
2009-11-13 07:21:03
-
現場保溫有管道的接頭,閥門、三通、伸縮節等安裝部位。 管道穿墻不包括井累。
2009-11-13 07:50:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看