是珍珍啊珍珍 2022-10-11 13:55:36 | 山東省 土建預算施工土建計量GTJ | 1473查看 1回答
請教一下前輩們關于抗沖切箍筋的計算和定義,謝謝!
抗沖切箍筋和梁在柱帽里本身的箍筋是附加關系,還是替代關系,如果是替代,怎么取消在柱帽里這段梁本身的箍筋比較方便?
抗沖切箍筋如果只能在其他鋼筋里手動輸入的話,四肢箍內圈箍筋的長寬,怎么來確定?
有沒有別的好辦法來定義這個箍筋,使其自動計算,能否用自定義線構件來布置這個抗沖切箍筋?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
抗沖切箍筋就是主肋梁的箍筋,布置在柱帽范圍內了,如果該范圍內箍筋信息跟柱帽范圍外的主肋梁箍筋不一樣,可以在計算設置里修改