wa****@163.com 2009-11-12 14:55:10 | 北京市 其他專業 | 442查看 5回答
人工費問題
單層廠房層高超過3.6m,達到5-6米高,使用2001預算計價定額,請問超出3.6米區域的柱、梁、板、墻砼中的人工費能否在48元基礎上再進行調整,相應的水暖電安裝人工費可否調整
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣工程超過5米的可以調整人工工日,超過部分按子目R*1.25~1.6, 給排水工程超過5米的可以調整人工工日,超過部分按子目R*1.1~1.25, 通風空調超過6米的可以調整人工工日,超過部分按子目R*1.15
2009-11-13 18:15:10
-
答:?jiǎn)螌訌S房層高超過3。6米人工費是不應該再調了,你只有在計算支模板時可以計算支模超高費,相應的水暖電安裝層高超3。6M人工費按當?shù)氐乃姲惭b的計算規則有關規定計算即可。
2009-11-12 14:59:52
-
不是調整人工費的,而是有模板支撐增加費子目,套用后就自然調整了。
2009-11-12 15:01:25
-
按照定額規定再套用模板支撐增加費相關子目。
2009-11-12 15:10:30
-
人工費問題 回復: 76、請問模板超高,如果層高為5.4m,計算模板超高一米部分面積高度按1m計算,套用超高一米子目,超高2m部分面積高度按0.8m計算,套用模板超高一米子目不乘系數2,這樣計算對嗎?應如何計算? 答:模板超高按層高3.6米計算;超過3.6米以上部分每增1米,執行摸板超高;超過部分不足1米也按1米計算。 如果層高為5.4m,計算模板應為5.4-3.6=1.8米;1.8米超高一米不足2米也按超高2米計算。工程量為1.8米的工程量定額子目執行摸板超高1米并乘2。來源于北京定額解釋
2009-11-12 16:21:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看