請問消防用的線路應該套什么?
請問各位老師,消防用的線應該套什么,如ZR-RVS-2*1.5應該套什么;另,像弱電中,對講,電話,電視,網絡這些線應該套什么,如SYKV-75-5,ZR-KVV-4*1.5。謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 消防系統的控制線無論是ZR-RVS-2*1.5的阻燃雙絞軟導線還是ZR-BV-2.2.5的電源線或者ZR-BV-2.*1.5(3*1.5,4*1.5)等線,都套電氣安裝定額這冊的穿線的相對應定額子目。 2. 對講.電話.電視.網絡系統的線路敷設的所套定額子目:在安裝工程定額的《建筑智能化系統設備安裝工程)一冊中套用相關.相對應的定額子目。如果此冊中沒有的子目,可以套用〈電氣安裝工程〉冊中的相關定額子目。 3. 如提及的SYKV-75-5射頻同軸電纜就套〈智能化系統工程〉的有線電視系統中的‘敷設射頻傳輸電纜’的相對應子目;而ZR-KVV-4.1.5的阻燃控制電纜,則套〈電氣安裝工程〉冊中的‘控制電纜敷設’的定額子目(按芯數范圍選子目)。
2009-11-12 14:29:51
-
消防設備、元器件套消防分冊,敷管穿線、箱體安裝套第二冊對應子目。對講電話電視等監控類也在第七分冊,管線箱盒同樣套第二冊子目;網絡、電話、電視有的地區有專門的智能化分冊,