請問層高8m,配電箱距地1.3m,定額書寫著操作高度超過5m要計算操作高度增加費
請問層高8m,配電箱距地1.3m,定額書寫著操作高度超過5m要計算操作高度增加費,沒超過的工程量是6.3-1.3,要計算操作高度增加費的是1.7m嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.3+箱體高度到5米之間是正常長度,5米到8米之間是超高長度(不包含5米)。
2022-10-08 14:56:15
-
請問怎樣的燈具需要計算操作高度增加費,例如層高是7m,定額里電氣設備5以上
請問怎樣的燈具需要計算操作高度增加費,例如層高是7m,定額里電氣設備5m以上要計算操作高度增加費,那表格里的這些燈具是吸頂的和距地超過5m的都要計算操作高度增加費嗎
-
請問AL1配電箱引至WL1回路,橋架高度12.6m,燈高度6.5m,超過5m要計
請問AL1配電箱引至WL1回路,橋架高度12.6m,燈高度6.5m,超過5m要計超高費,那燈具部分還是5m算普通,12.6-5算超高嗎