jinnmi 2009-11-11 14:08:22 | 浙江省 其他專業 | 515查看 4回答
GGJ中 軟件默認柱縱筋是不是層層搭接的,是的話怎么設置讓它兩層一個搭接?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,默認和施工一樣一層一個搭接。兩層一個搭接設置也很簡單,只要在樓層管理界面隔一層,把搭接長度改成0就可以了。如圖:但是我反對這樣做。會這樣提出來的是甲方和咨詢單位。但是我們考慮一下兩層一個搭接,意味著你在澆筑樓面時,柱子和墻的豎向鋼筋整整伸上來一層的高度,試問現在的泵送砼,泵管怎么操作。再者按照鋼筋安全施工規程,當豎向鋼筋綁扎高度超過4米,需要另加斜向固定鋼筋和搭設架子。這個費用一點也不必一層搭接的少。 不過這一條知道的人不多而已。
2009-11-18 09:29:36
-
軟件默認的是每層進行搭接的,如果需要2層一搭接,可以將兩層合為一層進行建立
2009-11-11 14:31:17
-
GGJ中 軟件默認柱縱筋是層層搭接的,怎么設置讓它兩層一個搭接,可以把兩層合并成一層定義柱構件。
2009-11-11 16:42:25
-
柱縱筋是層層搭接的。
2009-11-16 08:54:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看