THE EVE 2022-10-04 15:46:51 | 山西省 安裝 | 575查看 3回答
土建安裝中給排水怎么判別管徑?
第一個問題:這個圖中沒有標注變徑的地方,平面圖中也可不出來。按照一般情況來說,是在圖中畫最大圓圈的地方有個三通,還是在兩個畫小圈的地方各自進行變徑呢。
第二個問題:這個是個衛生間,底下標注畫圈的地方的長度在平面圖中也沒有,如果只是用系統圖中的尺寸是不是偏小啊。那偏小的話,應該怎么去計算呢。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、三通是中大三通(50*65*50)向下加變徑(50*40),即可。不是在彎頭上變徑。
二、水平管不能從系統圖上尺量,不準確。
2022-10-04 19:09:59
-
一般是在接頭或彎頭的位置
2022-10-04 15:53:04
-
圖一 三通 往上是50的管往下 是40的管
圖二尺寸是按平面 圖計算
首次提交 2022-10-04 15:56:18 最近修改2022-10-04 15:57:50 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看