Mr.Deer 2022-10-03 09:02:31 | 浙江省 土建 | 596查看 1回答
基礎梁與承臺相交部分的端口模板扣減規則是怎樣的?
我這邊基礎梁是用的框架梁和次梁畫的,我看承臺模板里沒有扣減相交部分的端口面積,梁截面基本都是0.24㎡,是因為小于0.3㎡所以默認不扣減么?還是因為我構件的設置問題?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可能性是計算規則的問題,沒有達到某一要求時,就不扣減。
2022-10-03 09:05:43
-
13清單的計算規則中,是按接觸面積計算的,那么柱的模板面積,是否要扣除與梁相交的
13清單的計算規則中,是按接觸面積計算的,那么柱的模板面積,是否要扣除與梁相交的模板面積(梁的截面0.3*0.8)沒有大于0.3㎡
-
地下部分結構有,樁、承臺、基礎梁、頂板,那一層柱子是從基礎面開始的,
地下部分結構有,樁、承臺、基礎梁、頂板,那一層柱子是從基礎面開始的,,那柱子的基礎面是不是地下室頂板標高?2024-08-13 14:36:05 補充所以基礎面是從承臺頂開始的?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看