重要的人 2009-11-10 19:45:05 | 四川省 其他專業(yè) | 1757查看 6回答
為什么這個梁不能設置梁上部左支座鋼筋?
求助高手: 為什么這個梁不能設置梁上部左支座鋼筋?,
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設置在下部左支座處。其實和正常梁輸入是一樣的,只不過基礎梁受力方向是相反的。就像基礎梁的屬性當中,你注意沒有,是先輸入下部通常筋,然后再輸入上不通常筋,都是同樣的道理。
2009-11-10 20:27:03
-
梁頂標高為-1.4米為基礎梁,基礎梁在上部沒有左、右支座鋼筋,上部僅有中間筋。并且我發(fā)現(xiàn)你把梁的4B22應該是上部筋、給畫到下部筋的位置給輸入反了。
2009-11-10 22:00:39
-
請問你識別梁支座了嗎
2009-11-10 19:52:01
-
你可能用的是平法表格,不是點的原位標注,所以沒有設置支座垢框。 但是可以在平法表格中直接輸入支座鋼筋。
2009-11-10 19:54:42
-
看看該梁的屬性,是什么梁
2009-11-10 21:14:28
-
你的梁JCL1是基礎梁,其支座筋就輸入在下部鋼筋的左支座即可,因為其受力方向與其它梁相反
2009-11-10 21:15:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看