神話匡匡 2009-11-10 16:52:20 | 河北省 其他專業 | 637查看 1回答
市政排水頂管工程
請問大家工程量給出了 1.鉆導向孔 2.拉管擴孔 3.回托布PE100管 然后根據工程量分別套出了 6-1545 6-1546 6-1550 請問各位市政專業人士這樣做合理不?問題補充:有人說6-1545的定額工作內容已經包括了6-1546的了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你所套的定額是正確的,6-1545的定額工作內容不包括6-1546。
2009-11-11 23:27:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看