woaiwojia641028 2009-11-10 16:45:25 | 北京市 其他專業 | 478查看 4回答
北京01定額降水工程是不是雨季排水啊?
北京01定額降水工程是不是指的雨季排水啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納降水包括了排除雨季水和地下水。開挖基或溝槽時,如果地下含水層被切斷,地下水會不斷滲入坑內,雨季施工時,地面水也會流入坑內。為保證施工正常進行,防止邊坡塌方和地基承載能力的下降,必須進行基坑降水。降水方法可分為重力降水(如積水井、明渠等)和強制降水(如輕型井點、深井泵、電滲井點等,也就是定額說的井點降水)。 各種降水方法有不同的適用范圍,降水方法應當在基礎施工方案中確定。 北京2001預算定額的降水工程分帶(柱)形基礎降水、滿堂基礎降水、明溝排水共12個子目。明溝排水適用于地下潛水和承壓水工程;采用井點降水的工程,不區分降水方式,應根據其基礎類型、槽深和首層建筑面積分別執行相應定額子目。
2009-11-11 11:07:26
-
降水定額不是降雨季的水,而是地表以下的自然水。
2009-11-10 21:51:01
-
降水不是雨季排水。 是降低地下水位的術語。 定額中有井點降水子目,你找找看。
2009-11-10 16:48:53
-
有地下室的工程,在開工前沿地下室開挖的外圍沿線,打幾十個深孔井,并保持隨時隨地的抽水,保證地下滲水不到大坑里面,影響施工,等基礎及地下部分起來及做好防水以后就不用降水了。
2009-11-10 18:20:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看