學員 2009-11-10 13:17:52 | 山西省 其他專業 | 3061查看 5回答
構造柱與框架柱的連接
請問:框架柱的頂標高為7.2,上面有女兒墻并設有構造柱,那么構造柱與框架柱的縱筋該如何連接,是構造柱的鋼筋插入框架柱中嗎,長度是多少?謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架柱應該在7.2米處封頂錨固的,框架柱上應預留鋼筋的,然后二者進行搭接的。 沒有特別明確的規范,構造柱只要伸入下部框架柱滿足足夠的錨固長度即可,或是按圖紙施工。
2009-11-10 13:54:39
-
框架柱應該在7.2米處封頂錨固的,女兒墻構造柱的鋼筋應錨固在里I邊。
2009-11-10 13:23:59
-
查看03G101-1圖集
2009-11-10 13:24:13
-
看03G101-1圖集及設計要求
2009-11-10 13:29:42
-
構造柱應該錨入框架柱,錨入長度應該為一個Le,(03G101-1圖集是爭對框架柱的),但是實際施工時法無法綁扎,一搬是伸到梁底,再彎扎.
2009-11-10 13:52:11
-
磚混結構中,構造柱與墻連接的鋼筋怎么設置? 構造柱與墻連接的時候,鋼筋在哪里設置?是需要單構件輸入?還是在砌體加筋設置? 還有就是誰能總結一下,鋼筋里面哪些構件是需要單構件輸入的?
-
框架結構蒸壓加氣混凝土砌塊填充墻,橫墻與外墻T形交接處,橫墻與內縱墻交接處要不要加構造柱,有沒有規范或圖集問題補充:如果加構造柱預留插筋,長度應該是多長。
-
GGJ10.0中,實際工程中有時框架結構中,也會存在構造柱,當構造柱遇到框架梁時,構造柱的縱筋是錨在框架梁里的,對此軟件如何處理
GGJ10.0中,實際工程中有時框架結構中,也會存在構造柱,當構造柱遇到框架梁時,構造柱的縱筋是錨在框架梁里的,對此軟件如何處理
-
墻為370厚,構造柱為240*240,有一梁垂直于該墻和構造柱,即在構造柱的位置,請問實際施工時,梁是到構造柱邊還是到370墻邊?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看