終究是終局ジ 2022-09-21 15:22:47 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 2033查看 2回答
廣聯達畫圖中施工搭接與設計搭接怎么區分,如何修改
廣聯達畫圖中施工搭接與設計搭接怎么區分,如何修改
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:設計搭接:是設計要求在結構部位必須的搭接,它的位置一般固定不能變化。如:層與層之間的柱/剪力墻鋼筋的搭接,架立筋與支座負筋的搭接。
施工搭接:是由于施工原材料的限制,在施工時而采取鋼筋搭接來接長鋼筋,達到設計長度要求,部位可以變換,根據施工材料及規范要求的位置來選擇搭接部位,如:通長鋼筋長度超過定尺長度計算的搭接。
結構總說明說明了的就屬于設計要求的搭接,結構總說明中沒有說的,由于施工必須要做的就屬于施工搭接
軟件中墻柱就是按照設計搭接計算的,搭接設置中的墻柱垂直筋定尺不會影響設計搭接,但是修改其余鋼筋定尺就會影響施工搭接
2022-09-21 15:26:07
-
比如柱子在非加密區搭、梁上第一排在1/3處等為設計搭接,由于鋼筋定尺不夠長需要的搭接就不算咯。解決辦法可以把鋼筋定尺設置在很大的數字,剩下的就是設計搭接了。
2022-09-21 15:28:18