造價小張 2022-09-20 16:53:51 | 四川省 土建 | 337查看 2回答
外墻位置有節點,就是梁上起了一點混凝土
假如起來的混凝土為150高,現在圖紙又說明這個位置有止水翻邊(200高),那這個時候,
1. 還需不需要布置止水翻邊,
2. 還是說布置止水翻邊的高度就為50,最終達到200高,
3. 還是第三總,再在原來節點上再布置一個200高止水翻邊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
假如起來的混凝土為150高,現在圖紙又說明這個位置有止水翻邊(200高),那這個時候,
1. 還需不需要布置止水翻邊,[[[要布置翻邊200高的]]]]]
2. 還是說布置止水翻邊的高度就為50,最終達到200高,[[[按200的定義布置就可以了。]]]]
3. 還是第三總,再在原來節點上再布置一個200高止水翻邊?[[[[只布置一次,不是疊加的]]]]
2022-09-20 16:59:08
-
用圈梁定義布置代替止水坎,1這要看設計要求,2根據設計要求設置,3總之與設計的要求有關
2022-09-20 16:56:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看