貓眼螺 2022-09-15 17:00:28 | 浙江省 土建施工結算土建計量GTJ | 1996查看 2回答
剪力墻垂直加強筋和基礎插筋如何設置?
1、
支座附加C12@150和豎向筋C14/12@75的錨固長度為多少?底板厚680,大于lae,可以直錨,但圖示是彎錨,錨固應該按底板厚-保護層+150來算嗎
2、支座附加這樣設置可以嗎?
3、豎向筋C14/12@75應該在哪里設置?墻身的垂直鋼筋是雙排C14@150,豎向筋C14/12@75是否已經包括了支座附加C12@150?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、基礎高度>Lae,是能夠滿足縱筋伸入直錨長度,不是直接直錨,也要伸到基礎底部彎折的,彎折長度max(6d,150);
2、附加筋長度=1650+680+彎折max(6d,150);
3、C14@150直接在垂直筋屬性里輸就可以,它是通長的,和附加筋間隔布置
2022-09-15 17:06:16
-
垂直加強在剪力墻的其他鋼筋屬性中輸入信息,基礎插筋在節(jié)點設置中設定。
2022-09-15 17:02:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看